重新啟動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的現象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡住;逆變模塊損壞;電動機的轉矩過小等現象引起。

  安川變頻器故障(2)上電就跳,這種現象一般不能復位,主要原因有:模塊壞、驅動電路壞、電流檢測電路壞。

  安川變頻器故障如何排除變頻器軟故障分析,(3)重新啟動時并不立即跳閘而是在加速時,主要原因有:加速時間設置太短、電流上限設置太小、轉矩補償(v/f)設定較高。

  變頻器>變頻器一啟動就跳“oc”

  分析與維修:打開機蓋沒有發現任何燒壞的跡象,在線測量igbt(7mbr25nf-120)基本判斷沒有問題,為進一步判斷問題,把igbt拆下后測量7個單元的大功率晶體管開通與關閉都很好。在測量上半橋的驅動電路時發現有一路與其他兩路有明顯區別,經仔細檢查發現一只光耦a3120輸出腳與電源負極短路,更換后三路基本一樣。模塊裝上上電運行一切良好。

  分析與維修:首先檢查逆變模塊沒有發現問題。其次檢查驅動電路也沒有異常現象,估計問題不在這一塊,可能出在過流信號處理這一部位,將其電路傳感器拆掉后上電,顯示一切正常,故認為傳感器已壞,找一新品換上后帶負載實驗一切正常。

主站蜘蛛池模板: 美女大逼逼| 日韩在线资源| 放荡护士玩3p口述| 日本videossexx日本人| 国产精品嫩草影院在线看| 国产一区日韩二区欧美三| 欧美brazzers| 欧产日产国产精品专区| 国产玖玖在线观看| 久久热在线视频精品店| 欧美3p大片在线观看完整版| 国内自拍网红在综合图区| 91sao在线看片水片| 男人午夜视频在线观看| 香蕉视频在线观看网站| 国产成人精品高清在线| 国产大片免费在线观看| 欧美日韩久久中文字幕 | 欧美xbxbxbxb大片| 美女扒开腿让男人桶爽动态图片| 久久视频这只精品99re6| 97国产精品久久碰碰牛牛| 乌克兰18sex性hd| 日本在线视频免费看| 臀精插宫NP文| 日本一区视频| 亚洲一成人毛片| a男人天堂| 91精品国产免费久久| 91久久精品国产一区二区| 精品无码一区二区三区中文字幕 | 2019男人天堂| 亚洲人成毛片线播放| 丝瓜污污视频| 亚洲精品国产国语| 亚洲欧美精品久久| 国产一区二区三区毛片| 973影院| xnxx老师| 国四虎影永久| 国产传媒在线播放|