一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

changjiangzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看changjiangzh的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-06-26 22:33
3支3*240
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-06-27 10:04
這個還要大家在這算,在這總結經驗嗎?計算一下容量,查表不就可以了嘛,
傷心之淚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 143 點
下載積分: 569 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-04-02
最后登錄: 2022-11-24
查看傷心之淚的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-06-27 15:13
最好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
相互學習
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-06-27 15:28
單根250MM2就足夠了,低壓,低頻交流電沒有趨附效應,可以按足平方算
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-06-27 15:29
引用
引用第5樓liuhanqi于2011-06-26 20:13發表的  :
銅纜如果每平方毫米的載流量為6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的纜就差不多,僅供參考。

這么大電流還這樣算法,那就錯了。
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18465 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2025-05-13
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-06-28 08:34
考慮使用不低于600平的銅排
maozhengguan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2013-04-02
查看maozhengguan的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-06-28 09:16
計算一下啊,家園有計算軟件
hjh268
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 125 點
下載積分: 600 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-03-22
查看hjh268的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-06-28 14:12
這個電纜要600MM2,要300雙并.造價太貴了
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-06-28 14:21
銅線用300平方以下的,1250A的電流一定不行,建議用到600以上。
a14142135622
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a14142135622的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-06-28 19:54
好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-06-28 20:27
不知道1250A的數據是怎么得的,是實際工作電流還是預算數據,因為阻性和感性負載同樣的電流對應線徑要求是不一樣的,而且線徑計算也不是說每平米多少A,另外還跟型號,環境,敷設方法,距離有關系,但總的來說,這么大負載最好離電源越近越好,不然壓降和線損會很大,也不經濟,你不仿去查一查電工計算手冊,或許會有幫助。對于總線電源斷路器也只能選用萬能斷路器
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2025-06-27
查看二球一哥的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-06-28 20:38
如果是從變壓器到低壓柜距離近,600的單電纜應該夠了,要是母排400的銅排足夠!

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品高清一区二区三区 | 香港三级系列在线播放 | 504神宫寺奈绪大战黑人 | 向日葵视频app下载18岁以下勿看 | 四虎免费影院在线播放 | 狠狠搞视频 | 91精品天美精东蜜桃传媒免费 | 果冻传媒mv在线观看入口免费 | 免费片在线观看高清 | 操人网| xx18美女美国 | 亚洲 日本 中文字幕 制服 | 久久国产精品永久免费网站 | 波多野给衣一区二区三区 | 欧美撒尿屁股嘘嘘撒尿 | 国产精品成人免费 | 嫩草影院永久一二三入口 | www.日本黄色 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 精品蜜臀AV在线天堂 | 日本wwxx| 热99re久久精品精品免费 | 欧美日韩一区二区三区韩大 | 国产成人精品免费视频软件 | 久久精品黄AA片一区二区三区 | 女人全身裸露无遮挡免费观看 | 日韩欧美一区二区三区视频 | 亚洲AV蜜桃永久无码精品无码网 | 精品久久久久久久高清 | 欧美亚洲一区二区三区 | 天天狠天天透 | 国产91无毒不卡在线观看 | 久久国产视频网站 | 猥琐对着美女飞机喷到脸上 | 我和黑色丝袜班主任 | 国产在线观看网站 | 被强迫变性翘秘书 | 韩国三级年轻小的胰子完整 | 胸奶好大好紧好湿好爽 | 第一次处破女18分钟 | 欧美最猛性xxxxx69交 |