樓主  發表于: 2011-05-31 22:42
今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。

                                 頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。

現在的問題是:  1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。)

                               2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。

                                    如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。

注: 原設備上的主回路端子排上的 SF      SC      FR      FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。

 
          我現在將這4根線接在  +V      A1      S5       SC這4個端子上。 

請問 像這些情況,問題一般會出在哪里。 具體會調到那些參數。

急盼高手指點。謝謝!

[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2025-01-12
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 11:20
不能貿然的接線,一般,先在網上找原變頻器說明書,看各端子的定義,然后再結合你現在的變頻器接線
朝花夕拾

主站蜘蛛池模板: 糖心在线观看网| 国产色拍| 校花被老头夺去第一次动图| 大吊小说| 欧美视频一级| 日韩成人一级| 我的美女奴隶| 大乳孕妇一级毛片| 国产青色| 亚洲精品卡一卡2卡3卡4卡| 欧美一级在线全免费| 成人在线免费观看视频| 国产98在线| 免费观看二十女人一摸是水| 小小水蜜桃免费影院| yin娃sao货调教情趣用品店| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 亚洲色图2| 欧美精品一区二区三区久久 | asianfemdom冷柔女王| 美女被视频网站看免费入口| 日本九九热| 日韩欧美中文在线| 国产成人精品系列在线观看 | 91正在 播放| 99热这里只有精品在线播放 | 免费老外的毛片清高| 调教催眠| 69罗莉视频在线观看| japanese在线看| 成人影院免费看| 亚洲精品91在线| 亚洲、国产综合视频| 奇米白色| 亚洲欧美日韩综合在线| 青春娱乐国产分类精品二| 青草视频久久| 日本免费全黄一级裸片视频| 范冰冰性xxxxhd| 国产免费丝袜调教视频| 2021国产麻豆剧传媒剧情动漫|