我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 08:17
1、你說兩套一樣的設備,一套跳一套不跳,那么我們有理由說你的總線漏電保護開關是好的。
2、漏電保護開關是好的,你柜內開關不會出現什么問題也沒跳,那么不是你柜內短路。
3、我們只能說你柜內產生漏電,是由于接線不規范造成的漏電,還是你的某個器件有問題漏電?希望樓主仔細查看一下

主站蜘蛛池模板: 欧美va免费精品高清在线| 2021精品国夜夜天天拍拍| 麻生希在线| 亚洲ss| 国产亚洲高清国产拍精品| 99热精品国产麻豆| 精品欧美一区二区三区四区| 亚洲黄色小视频| 免费视频 久久久| 免费看视频高清在线观看| 欧美gay xxxx| 午夜熟女插插XX免费视频| 欧美成人另类人妖| 国产一级精品高清一级毛片| 97影院网| 成免费视频| 国产精品露脸国语对白手机视频| 国产午夜不卡| 国产成人h视频在线播放网站 | 国产精品日本亚洲777| 国产午夜精品不卡视频| jux539原千岁在线播放| 精品视频中文字幕| 娇妻在床上迎合男人| 亚洲红怡院| 国产精品国色综合久久| 成人男女网免费| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 91会员| 国产区综合另类亚洲欧美| 极品手交handjobtattoo| 99久久精彩视频| 国产caonila在线观看| 好爽视频| 隔壁老王国产精品福利| 国产精品拍拍拍福利在线观看| 国产成人性毛片aaww| 99久久久无码国产精品| 国产视频播放| 亚洲激情在线| 妹妹你插的我好爽|