再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
圖片:
電路如下圖, 圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。 保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。 保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。 另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。 但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。 怎么解釋這個原因????? |
|
---|---|---|
|
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
|
不要把問題想得很復雜,先用別的220v確定風機好壞。再確定R1.S1.T1.相互之間是否有三相380V。再確定N線根RI.S1.T1是否有220V。先繞開FU1,試用轉動了。再串FU1一試,我想問題應該可解, |
---|---|
|
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
|
N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
|
我想問題就在這里,應該把變頻器的進電源拆下,測量斷路器的下端,是不是斷路器內部觸頭有問題? |
---|---|
|