mdayan
級別: 略有小成
|
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
6樓正解!NPN與PNP只是極性不同,形成回路的電流方向不同而已;因為FX的PLC輸入光耦內部公共端接了PLC 內部電源的正極;所以如果是NPN的傳感器就可以直接利用PLC的內部電源,如果使用PNP的傳感器就要外加外部電源,相當于兩組電源串在一起使用,要注意兩組電源要分開使用,不能混淆。 |
---|---|
|