小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
|
小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10 ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接 這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等 |
---|---|
|
開人心
級別: 略有小成
|
4-20mA電流信號接線應該是 :24V(變頻器)>壓力傳感器一端入>一端出(傳感器)>變頻器AI2,COM與GND短接。SW1跳線開關要跳 I 位置,當然參數P0.01=9 P0.04=1或2.其他自己在做適當調整..... |
---|---|
|