現在工廠改裝一個機器,用松下的MSMD082P1U和MCDDT3520伺服電機與驅動器,還有一個松下PLC(FP0-C16T-F),想用plc控制伺服轉動。要求是伺服走一定行程后碰到一個行程開關,然后回原點。現在伺服與驅動的接線已按位置控制模式接好線了,
請問:1、如何設置plc的參數?(有一個測試程序)
2、plc的輸入/輸出該如何與伺服-驅動器接線?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-22 15:17
PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同,我說的你可以作為參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 美女用手扒自己下部| 搡60一70岁的老女人小说| 好大好爽好硬我要喷水了| 天天做天天爱天天综合网| 特黄视频| 12一14性xxxxx国外| 九九久久国产| 青青草99久久精品国产综合| 国产 日韩 一区| 国产精品性视频免费播放| 特黄特级高清免费视频毛片| 欧美在线观看视频一区| 4hu影院在线观看| 国产a一级| 欧美精品一区二区三区免费观看| 女同学用白丝脚玩我的故事| chinesegay黑袜玩奴| 国产精品久久久久久久久免费hd| 欧美裸妇| 欧美兽皇video| 亚洲26uuuu最新地址| 99热久热这里只精品| 国产日韩欧美在线观看不卡| 亚洲一二三区视频| 天天躁夜夜躁很很躁| 欧美18~20性hd| chinese真实incest| 91进入蜜桃臀在线播放| 国产99精品| 亚洲午夜大片| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 四缺一小说| 亚洲欧美一区二区三区在饯| 999任你躁在线精品免费不卡 | 32d乳白色的奶罩未删除| 日本无遮挡吸乳视频看看| 欧美人禽杂交在线视频| 青青草国产免费久久久91| 日本玖玖视频| 男人天堂官方网站| 国产在线成人精品|